Cóпɡ ル 2012-02-05 16:47:22 | 重慶市 其他專業 | 895查看 2回答
重慶的涂膜防水2mm定額編號AJ0026,如果是3厚的怎么調整材料的耗量呢?
1,重慶的涂膜防水2mm定額編號AJ0026,如果是3厚的怎么調整材料的耗量呢? 2,材料里面,涂膜防水材料100平方耗量是356KG、這個時候設計是3mm我可不可以這樣調整耗量,356/2*3=534呀? 謝謝哪位老師指點下哈,說詳細點哈,萬分感謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據 屋面工程章節的“說明”第二大項第2條規定, 不只是換算 涂膜防水材料的含量,還要換算 “其它材料費”的含量,只有人工不變。(所有材料含量都要換算。) 您的換算公式是正確的: 1、涂膜防水材料:356/2*3=534 KG; 2、其它材料費:9.26/2*3=13.89 元;
2012-02-05 21:12:47
-
可以,你輸入定額工程量時應該會有提示的,現在軟件有調整厚度的功能
2012-02-05 16:59:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看