秦協鵬 2012-01-30 14:01:54 | 河南省 計價軟件GBQ4.0 | 1369查看 3回答
成品空心板安裝套定額子目問題?
請教河南的老師!磚混結構中,先安裝成品空心板,再澆筑圈梁混凝土(此稱為硬架支模施工),河南2008套哪個子目,按圖集板端及墻或梁需澆筑同板厚一致的混凝土,以便與板拉筋?此時的混凝土套何子目,板拉筋是否計算量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納磚混結構中,先安裝成品空心板,再澆筑圈梁混凝土(此稱為硬架支模施工),河南2008套4-86(外購板安裝空心板(C20-16(32.5水泥)現澆碎石砼))子目,按圖集板端及墻或梁需澆筑同板厚一致的混凝土按定額說明預制構件第8條(⑧ 因抗震設計要求,空心板端頭留有8cm寬現澆混凝土增加的費用,應按空心板子目中的接頭灌縫部分乘以系數1.2計算,不得再執行其他子目。)計算,此時的混凝土不能另外套子目計算的,板拉筋(在現澆帶中增加的鋼筋)應該按圖集計算,但預制板中的預應力鋼筋不能另外計算的。
2012-01-31 15:15:30
-
板拉筋要計算。套圈梁或平板子目,沒有支模板的可以不套模板子目。
2012-01-30 14:17:40
-
仍套砼圈梁定額子目,板拉筋是要計算量。
2012-01-30 14:15:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看