匿名用戶 2012-01-18 16:46:49 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 3回答
關于框梁拉筋
有一框架梁KL-2 350*1000 4B25 G8B14 A8@100/200 4*4 框架梁凈跨為7880 請問拉筋長度和根數如何計算。梁加密區與非加密區拉筋間距一樣不一樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好: 問:關于框梁拉筋 答:首先確定拉筋直徑為6mm(如圖), 長度=350-2*25+2*6+75*2+1.9*2=465.8mm 根數=(7880-50*2)/400+1=21*4=84 問:梁加密區與非加密區拉筋間距一樣不一樣 答:一樣的,均按非加密間距*2 問:加密區的拉筋是按@200綁扎,非加密區的拉筋是按@400綁扎嗎 答:拉筋的間距不分加密與非加密,均按400計算,因為箍筋是受力鋼筋所以有加密與非加密之說,而拉筋只是起拉結作用,所以就沒有加密與非加密之說。 對,拉筋的排數就是側面構造筋的一半。
2012-01-18 16:55:51
-
有一框架梁KL-2 350*1000 4B25 G8B14 A8@100/200 4*4 框架梁凈跨為7880 請問拉筋長度和根數如何計算。梁加密區與非加密區拉筋間距一樣不一樣 拉筋的長度按梁寬度減兩個保護層,加上兩個箍筋直徑再加上兩個彎折,根數按每層構造鋼筋一層拉筋,拉筋間距按箍筋間距 的2倍計算即可。
2012-01-18 18:51:36
-
拉筋間距為非加密區箍筋間距的2倍
2012-01-18 16:51:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看