楊 2012-01-13 10:29:14 | 廣東省 其他專業 | 1388查看 3回答
梁穿過三樁承臺和四樁承臺里面箍筋的配置
梁穿過三樁承臺和四樁承臺里面箍筋要怎么設置,梁頂面標高和承臺頂面標高一樣平。如a8@300
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,您這是基礎連梁,在基礎里是沒有箍筋的,如果想有箍筋,只能手動計算有多少根,在編輯鋼筋里修改。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2012-01-16 18:32:35
-
當基礎內的箍筋相同時,它是按輸入的間距計算,如果是不一致,目前軟件還無法處理。
2012-01-13 11:38:08
-
應該是到邊的不是通過的
2012-01-14 20:21:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看