框架梁下部鋼筋
框架梁三跨,下部鋼筋有的是貫通的,有的是每一跨都有自己的配筋,請問在受力上有什么不同?還有,當下部的鋼筋圖紙是貫通的,那么在下料的時候可不可以每跨都斷開,然后再支座里進行錨固,就是不搭接?謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁三跨,下部鋼筋有的是貫通的,有的是每一跨都有自己的配筋,請問在受力上有什么不同?還有,當下部的鋼筋圖紙是貫通的,那么在下料的時候可不可以每跨都斷開,然后再支座里進行錨固,就是不搭接?謝謝。 可以每跨斷開的,在施工時候基本也是每跨斷開分別錨固的, 貫通的跟每跨斷開在受力上沒什么不同,都是由支座受力的,而且下部鋼筋主要是承受彎矩的,是中間受力,可以在支座錨固的
2012-01-07 12:53:01
-
框架梁下部鋼筋,總體來說,貫通的鋼筋起到兩個作用:受彎矩,即縱向受力,可以看下梁的彎矩圖;再就是對箍筋起架立作用;而不貫通的鋼筋,即加筋,主要是受彎矩。所說的貫通筋,按錨固不搭接,顯然是浪費了鋼筋。供參考。