Freech 2012-01-05 17:00:22 | 河南省 其他專業 | 8188查看 3回答
消防管道的管件用不用單獨再算,定額中是否含有
消防、噴淋管道的彎頭、三通用不用再算,定額中是否含有
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下:螺紋連接不需要另計管件,在溝槽連接時才要另計管件 消火栓系統螺紋連接不需要另行計算管件 消防類的你套消防工程水滅火管道安裝,輔材數量按設計計算,看如下的定額解釋說明,河南08新清單 C.7.1 水滅火系統(030701)說明 一、本章定額適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝。 二、界線劃分: 1.室內外界線:以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 2.設在高層建筑內的消防泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。 三、管道安裝定額: 1.包括工序內一次性水壓試驗。 2.鍍鋅鋼管法蘭連接定額,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,定額中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算。 3.定額也適用于鍍鋅無縫鋼管的安裝。 四、噴頭、報警裝置及水流指示器安裝定額均按管網系統試壓、沖洗合格后安裝考慮的,定額中已包括絲堵、臨時短管的安裝、拆除及其攤銷。 五、其他報警裝置適用于雨淋、干濕兩用及預作用報警裝置。 六、溫感式水幕裝置安裝定額中已包括給水三通至噴頭、閥門間的管道、管件、閥門、噴頭等全部安裝內容,但管道的主材數量按設計管道中心長度、另加損耗計算;噴頭數量按設計數量另加損耗計算。 七、集熱板的安裝位置:當高架倉庫分層板上方有孔洞、縫隙時,應在噴頭上方設置集熱板。 八、隔膜式氣壓水罐安裝定額中地腳螺栓按設備帶有考慮的,定額中包括指導二次灌漿用工,但二次灌漿費用另計。 九、管網沖洗定額是按水沖洗考慮的,若采用水壓氣動沖洗法時,可按施工方案另行計算。定額只適用于自動噴水滅火系統。 十、本章不包括以下工作內容: 1.閥門、法蘭安裝,各種套管的制安,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗。 2.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制安。 3.各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等。 4.各種儀表的安裝及帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關的接線、校線及單體調試。 5.各種設備支架的制安。 6.管道、設備、法蘭焊口除銹刷油。 7.系統調試。 十一、其他有關規定: 1.設置于管道間、管廊內的管道,其定額人工乘以系數1.30。 2.主體結構為現場澆注采用鋼模施工的工程:內外澆注的定額人工乘以系數1.05,內澆外砌的定額人工乘以系數1.03。 工 程 量 計 算 規 則 一、管道安裝按設計管道中心長度,以"10m"為計量單位,不扣除閥門、管件及各種組件所占長度。主材數量應按定額用量計算,管件含量見表1。 表1 鍍鋅鋼管(螺紋連接)管件含量表 單位:10m ┏━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃項目│ 名稱 │ 公稱直徑(以內) ┃ ┃ │ ├─────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┨ ┃ │ │ 25 │ 32 │ 40 │ 50 │ 70 │ 80 │ 100 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃管件│ 四通 │ 0.02 │ 1.2 │ 0.53 │ 0.69 │ 0.73 │ 0.95 │ 0.47 ┃ ┃含量├──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 三通 │ 2.29 │ 3.24 │ 4.02 │ 4.13 │ 3.04 │ 2.95 │ 2.12 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 彎頭 │ 4.92 │ 0.98 │ 1.69 │ 1.78 │ 1.87 │ 1.47 │ 1.16 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 管箍 │ │ 2.65 │ 5.99 │ 2.73 │ 3.27 │ 2.89 │ 1.44 ┃ ┠──┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┨ ┃ │ 小計 │ 7.23 │ 8.07 │ 12.23 │ 9.33 │ 8.91 │ 8.26 │ 5.19 ┃ ┗━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 二、鍍鋅鋼管安裝定額也適用于鍍鋅無縫鋼管,其對應關系見表2。 表2 對應關系表 ┏━━━━━━━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━━┓ ┃ 公稱直徑(mm) │ 15 │ 20 │ 25 │ 32 │ 40 │ 50 │ 70 │ 80 │ 100 │150 │ 200 ┃ ┠─────────┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┨ ┃無縫鋼管外徑(mm)│ 20 │ 25 │ 32 │ 38 │ 45 │ 57 │ 76 │ 89 │ 108 │159 │ 219 ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┛ 三、噴頭安裝按有吊頂、無吊頂分別以"個"為計量單位。 四、報警裝置安裝按有成套產品以"組"為計量單位。其他報警裝置適用于雨淋、干式(干濕兩用)及預作用報警裝置,其安裝執行濕式報警裝置安裝定額,其人工乘以系數1.2,其余不變。成套產品包括的內容詳見表3。 表3 成套產品包括的內容 ┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃序號│ 項目名稱 │ 型號 │ 包括內容 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 1 │ 濕式報警裝置 │ ZSS │濕式閥、蝶閥、裝配管、供水壓力表、裝置壓力表、試驗閥、泄放試┃ ┃ │ │ │驗閥、泄放試驗管、試驗管流量計、過濾器、延時器、水力警鈴、報┃ ┃ │ │ │警截止閥、漏斗、壓力開關等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 2 │干濕兩用報警裝置│ ZSL │兩用閥、蝶閥、裝配管、加速器、加速器壓力表、供水壓力表、試驗┃ ┃ │ │ │閥、泄放試驗閥(濕式)、泄放試驗閥(干式)、撓性接頭、泄放試┃ ┃ │ │ │驗管、試驗管流量計、排氣閥、截止閥、漏斗、過濾器、延時器、水┃ ┃ │ │ │力警鈴、壓力開關等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 3 │電動雨淋報警裝置│ ZSY1 │雨淋閥、蝶閥(2個)、裝配管、壓力表、泄放試驗閥、流量表、截 ┃ ┃ │ │ │止閥、注水閥、止回閥、電磁閥、排水閥、手動應急球閥、報警試驗┃ ┃ │ │ │閥、漏斗、壓力開關、過濾器、水力警鈴等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 4 │ 預作用報警 │ ZSU │干式報警閥、控制蝶閥(2個)、壓力表(2塊)、流量表、截止閥、┃ ┃ │ 裝置 │ │排放閥、注水閥、止回閥、泄放閥、報警試驗閥、液壓切斷閥、裝配┃ ┃ │ │ │管、供水檢驗管、氣壓開關(2個)、試壓電磁閥、應急手動試壓 ┃ ┃ │ │ │器、漏斗、過濾器、水力警鈴等 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 5 │ 室內消火栓 │ SN │消火栓箱、消火栓、水槍、水龍帶、水龍帶接扣、掛架、消防按鈕 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 6 │ 室外消火栓 │ 地上式SS │地上式消火栓、法蘭接管、彎管底座。 ┃ ┃ │ ├──────┼──────────────────────────────┨ ┃ │ │ 地下式SX │地下式消火栓、法蘭連接、彎管底座或消火栓三通 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 7 │ 消防水泵合器 │ 地上式SQ │消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥、彎管底座、放水閥。 ┃ ┃ │ ├──────┼──────────────────────────────┨ ┃ │ │ 地下式SQX │消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥、彎管底座、放水閥。 ┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ │ │ 墻壁式SQB │消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥、彎管底座、放水閥、標牌。┃ ┠──┼────────┼──────┼──────────────────────────────┨ ┃ 8 │ 室內消火栓 │ SN │消火栓箱、消火栓、水槍、水龍帶、水龍帶接扣、掛架、消防按鈕、┃ ┃ │ 組合卷盤 │ │消防軟管卷盤 ┃ ┗━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 五、溫感式水幕裝置安裝,按不同型號和規格以"組"為計量單位。 六、水流指示器、減壓孔板安裝,按不同規格均以"個"為計量單位。 七、末端試水裝置按不同規格均以"組"為計量單位。 八、集熱板制作安裝均以"個"為計量單位。 九、室內消火栓安裝,區分單栓和雙栓以"套"為計量單位,所帶消防按鈕的安裝另行計算。成套產品包括的內容詳見表3。 十、室內消火栓組合卷盤安裝,執行室內消火栓安裝定額乘以系數1.2。成套產品包括的內容見表3。 十一、室外消火栓安裝,區分不同規格、工作壓力和覆土深度以"套"為計量單位。 十二、消防水泵接合器安裝,區分不同安裝方式和規格以"套"為計量單位。如設計要求用短管時,其本身價值可另行計算,其余不變。成套產品包括的內容詳見表3。 十三、隔膜式氣壓水罐安裝,區分不同規格以"臺"為計量單位。出入口法蘭和螺栓按設計規定另行計算。地腳螺栓是按設備帶有考慮的,定額中包括指導二次灌漿用工,但二次灌漿費用應按相應定額另行計算。 十四、自動噴水滅火系統管網水沖洗,區分不同規格以"m"為計量單位。
2012-01-06 09:41:55
-
通常不用計算配件數量,定額中子目中綜合考慮了
2012-01-05 17:36:10
-
消防管道如果是焊接或者螺紋連接不用單獨計算管件已包含在定額中,如果消防管道為溝槽連接則管件價格要計入主材價格的
2012-01-06 09:25:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看