匿名用戶 2011-12-31 15:57:20 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1050查看 3回答
關于基礎層柱子和墻的底標高的問題?
基礎中樁承臺底標高和高度不一樣,那么畫的柱子和墻的底標高如果設置成基礎底標高的話,那么柱子和墻計算鋼筋的時候,插筋等鋼筋是從承臺頂標高開始計算的嗎?軟件會不會自動考慮柱子和基礎重疊的部分?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子是從基礎底生根的,插筋是從承臺頂部插進去的,插入一定的長度,灌入膠即可。軟件會自動考慮的,不論是柱子生根于承臺的部分,還是插筋的部分,這個軟件都會按照鋼筋圖集規定的來考慮和計算。放心吧,你設置正確即可。
2011-12-31 16:10:45
-
你好 柱子和墻體的鋼筋在基礎層只要你設置為基礎底標高 軟件會自動計算基礎插筋 你放心就可以了
2012-01-01 08:47:10
-
你這個問題不矛盾,只要你把標高設置正確,軟件會自動計算好的
2012-01-01 09:32:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看