匿名用戶 2011-12-30 22:14:35 | 廣東省 其他專業 | 1338查看 4回答
如何理解滿堂腳手架的計算規則
“高度在3.6m至5.2m,按照滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計?!闭垎栆幌拢? (1)增加一層如何理解? (2)不足0.6m的不計,那么0.6m至1.2m之間的是計還是不計,應該套什么定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.達到1.2M要求按一層計算. 2.意指超過0.6M就要計算. 3.套定額時可在點取時彈出的對話框里按所要標高輸入設置便可.
2011-12-31 09:02:49
-
增加一層就是指高度超過5.2米時,每超過0.6米至1.2米時就計算一層,超過0.6米不足1.2米時也按一層計算,套每增加一層的定額子目,以此類推。
2011-12-31 09:24:44
-
舉個例子一下子就明白了,比如現在吊頂面到地面高度是6.8米,5.2米內計算一個基本層,增加層:6.8-5.2=1.6,1.2超過部分計算一個超高層,余下0.4部分在0.6以內,就不計了,因此只計一個增高層。其他同理。套取基本層子目和增加層子目,如果2個以上增加層,乘以系數即可。
2011-12-31 10:28:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看