  • 各位高手,請教一下承臺鋼筋的問題,請大家多多指教。

    圖紙上描述側面加強鋼筋為B12@200 用廣聯達設置后發現并沒有整個承臺重上到下布置側面受力鋼筋,請問這是什么原因,需要怎么設置廣聯達才會重上到下都布置側面受力鋼筋

    承臺鋼筋

    側面

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應該設置梁式承臺。 并不是板式承臺。板式承臺不需要側面筋。 你好好檢查檢查吧。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2011-12-29 16:01:43 

  • 我也是用梁式承臺畫的

    2011-12-29 16:16:07 

  • 培訓班好好學習下!

    2011-12-29 15:56:04 

  • 這要在工程設置中設置好上或下的彎折,但這適合于整個項目的設置,否則就只能是在屬性中的其它鋼筋編輯了。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2011-12-29 15:57:03 

  • 按版式配筋畫就需要在計算設置中,設置上下鋼筋的彎折長度,然會輸入鋼筋參數。

    2011-12-29 17:47:04 

  • 只要根數及長度正確就可以了,沒必要非得全部布置,這樣已經可以滿足算量的要求了

    2011-12-29 19:25:50 

  • 我選擇的是“環式配筋”

    承臺鋼筋

    2011-12-29 22:29:02 

  • 承臺的配筋有三種方式 你根據自己的圖紙圖示,選擇對應的配筋方式呀。

    2011-12-30 10:50:01 

  • 應當是梁式承臺

    2011-12-31 11:09:19 

  • 使用梁式配筋最好。

    2012-01-01 14:22:14 

  • 請問梁式承臺跟板式承臺有什么區別啊,我每次畫的時候都是直接設置承臺啊,就那一個啊

    2012-01-01 17:46:45 