陽光下的溫暖 2011-12-29 14:56:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2896查看 1回答
剪力墻水平筋搭接設置
請問剪力墻水平筋在編輯里出現的搭接是1*32*d是怎么來的?三級抗震 c40 我知道是101圖集34或35頁但不知怎么來的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據06G901-1第52頁(3-6頁)"剪力墻水平筋交錯搭接"顯示,搭接長度為大于等到于1.2lae(非抗震為1.2la),接頭端部錯開500mm;
2011-12-29 15:24:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看