莫西莫西 2011-12-28 22:29:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1942查看 8回答
主次梁交接處箍筋長度
如圖,箍筋在原位標注時注明了某段的箍筋型號與長度,在原位標注時A8@100(2)[長度] 這個長度指的是哪里到哪里的長度? 包括主梁寬嗎? 如果是梁與柱子相交 這個長度又是怎么確定?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這個截圖跟你的問題描述一樣嗎?能截個跟你問題一樣的圖嗎? 這是標識了你的箍筋的加密范圍 看你圖紙要求,如果沒要求那就布置過次梁就可以了
2011-12-28 22:37:12
-
從你這個圖上看是兩梁之間的外邊線
2011-12-29 08:22:32
-
次梁不用加密,主梁加密區長度不包括梁寬,梁和柱子相交梁箍筋加密區是梁高的1.5倍,也是從柱邊計算的。
2011-12-29 06:56:16
-
原位標注時注明了某段的型號與長度仔細看看應該是主筋的2排筋長度。要是箍筋不用設置到主梁處。
2011-12-29 08:48:24
-
原來如此,謝謝樓上的幫小弟解惑??!
2011-12-29 08:44:24
-
1、次梁為非抗震構件,不需要加密。 2、主梁為梁高1.5H長度范圍內加密,從柱邊算起(凈跨) 3、主、次梁交接處一般是每邊增加3根,間距為50
2011-12-29 09:34:29
-
這個問題簡單:根據你的描述和截圖,不管集中標注的箍筋直徑和說明中的加密長度是多少,該梁的箍筋大小按照原位標注,加密長度按照圖紙設計長度。從截圖看,就是從右側主梁邊到左側次梁邊加密。主梁內是不需要設次梁箍筋的。
2011-12-29 09:46:11
-
箍筋的長度軟件會根據梁截面進行計算。箍筋間距按圖紙要求。
2011-12-29 17:17:09
-
圖中梁是直接布置在剪力墻上的,沒有柱,都是非框架梁,但是高度不同,但是自動生成吊筋卻生成不了,怎么處理?
-
請問: 主次梁交接處 不是有吊筋和附件箍筋嗎
請問: 主次梁交接處 不是有吊筋和附件箍筋嗎? 那我怎么布置? 怎么畫? 給個圖示。。。謝謝了
-
主梁與次梁交接處箍筋加密,最邊上主梁是否要設置箍筋加密
次梁端頭交的那根主梁,需不需要箍筋加密,為什么設置加密后此主梁不顯示箍筋加密?中間主梁和邊上主梁輸入后為什么有這么大的差距?
-
廣聯達鋼筋主次梁相交處箍筋加密長度問題
廣聯達鋼筋主次梁相交處箍筋加密長度問題,如圖所示的箍筋加密長度如何設置?