  • 錨固鋼筋設置橫向構造鋼筋的問題

    在11G1101-1圖集P53中附注2:“當錨固鋼筋保護層不大于5D時,鋼筋錨固長度范圍內應設置橫向構造筋,其直徑不小于4d,對梁、柱構件間距不大于5d,對板、墻間距不大于10d,且均不大于100”。該條文的意思是梁筋進入柱內,除了柱箍筋加密以外,還要增加@100的類似箍筋的橫向構造筋呀?!!這個我覺得能夠理解,但具體怎么能施工呢??
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    看了樓上的項目經理的回答,我也很無語. 以下是我自己的理解,當錨固鋼筋保護層不大于5D時,由于保護層過小,在錨固區外圍混凝土的縱向劈裂而消弱了鋼筋的錨固作用,又因為在錨固區增加橫向約束,可以提高鋼筋混凝土之間的握裹力,且有效的防止錨固鋼筋外圍混凝土的縱向劈裂,新圖集對應新的規范,我感覺是有道理的. 知道了上邊說的道理,就知道為什么增加這個橫向的約束,梁柱節點,梁的鋼筋的錨固是進入鋼筋混凝土內側的,2側有柱的縱筋,上下有柱的箍筋,它的周圍已經有了圖集上說的橫向的約束,根本不用在錨固區增加橫向約束鋼筋。大概的說,進入鋼筋混凝土內部的錨固不存在保護層小于5D,增加橫向約束鋼筋,錨固鋼筋進入素混凝土的時候,因?yàn)橹車鸁o(wú)橫向約束鋼筋,這樣的錨固是不可靠的,才存在錨固鋼筋保護層小5D需要增加橫向約束鋼筋而防止由于錨固鋼筋的縱向劈裂而消弱錨固作用。

    2012-06-04 21:10:40 

  • 已采納
    新圖集。。。哎。。。實在無語。。。 其實這個話:保護層不大于5D時,按照8個直徑也要40厚的 但是 那個地方的錨固的鋼筋有8個的啊。。。。那么就是說,所有的地方都得加這個附加箍筋了。。但是好多地方是沒有辦法施工的。。。所以。。這個11圖集你就權當看下行了。。。。。。。。。按照以前的做得了。。。。