qianfei 2011-12-27 15:18:28 | 河南省 安裝算量GQI | 985查看 8回答
安裝 接地部分
1、主樓從樓四角向外引出40*4鍍鋅扁鋼1米長,與地下車庫接地可靠聯通,此樓與車庫是否應計算為一處接地跨接線?即套2-902子目? 2、接地跨接線如何計算焊接處?是否引下線與樓上避雷網相交處和衛生間等電位與引下線連接處都算構架接地嗎?即套構架接地子目2-903? 3、避雷引下線子目套定是否是子目乘以2?(例如:引下線是兩根柱主筋做引下線,即2-949*2,是否正確?) 初學安裝,對定額理解不透,請各位老師指教,謝謝!問題補充:樓地面處預留暗測試板是否套斷接卡子即9-950子目?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、主樓從樓四角向外引出40*4鍍鋅扁鋼1米長,與地下車庫接地可靠聯通,此樓與車庫是否應計算為一處接地跨接線?即套2-902子目?應該是四處接地跨接線。 2、接地跨接線如何計算焊接處?凡是接地線沒有連接而需要連接的地方都要計算一處接地跨接線。是否引下線與樓上避雷網相交處和衛生間等電位與引下線連接處都算構架接地嗎?即套構架接地子目2-903?不是的。 3、避雷引下線子目套定是否是子目乘以2?(例如:引下線是兩根柱主筋做引下線,即2-949*2,是否正確?)不用乘2. 樓地面處預留暗測試板是否套斷接卡子即9-950子目?是的。
2011-12-27 15:30:55
-
答:1.接地跨接線的計算方法:看平面圖上有12處引下線的標示,還有避雷網平面圖上也會有6處引下的標示,(12*6)+(12-6)*2=132處。 2.柱主筋與圈梁鋼筋焊接方法:避雷網層周圍如16處引下標示*樓層(比如6層),16*6=96處焊接。 3.一般都是兩根,要乘2.
2011-12-27 15:29:41
-
1、主樓從樓四角向外引出40*4鍍鋅扁鋼1米長,與地下車庫接地可靠聯通,此樓與車庫不計算為一處接地跨接線. 2、接地跨接線如何計算焊接處?---計算兩處. 引下線與樓上避雷網相交處和衛生間等電位與引下線連接處都算構架接地,即套構架接地子目2-903. 3、避雷引下線(例如:引下線是兩根柱主筋做引下線,即2-949*2,正確)
2011-12-27 15:32:32
-
1、主樓從樓四角向外引出40*4鍍鋅扁鋼1米長,與地下車庫接地可靠聯通,此樓如果與車庫是一體的,不應計算接地跨接線,如果不是一體,可以計算; 2、接地跨接線跨接一處,計算一處接地跨接線安裝;引下線與樓上避雷網相交處和衛生間等電位與引下線連接處都不算構架接地;構架接地應該是在避雷網或避雷帶的引下線和附近的鋼結構(如鋼屋架之類的金屬結構)想連接,說明:與其相連的金屬結構必須有良好接地 3、避雷引下線子目套定額不乘2,定額已經包含兩根主筋; 4、樓地面處預留暗測試板套斷接卡子制作安裝; 5、你可以看看《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》,對你有用,新干線有下載;
2011-12-27 15:53:06
-
樓上的解釋很合理,我也學習學習。
2011-12-28 00:15:41
-
原來如此,謝謝樓上的幫小弟解惑?。?/div>
2011-12-28 08:54:49
1、主樓從樓四角向外引出40*4鍍鋅扁鋼1米長,與地下車庫接地可靠聯通,此樓與車庫是否應計算為一處接地跨接線?不能算接地跨接線,按圖示算接地母線 2、接地跨接線如何計算焊接處?是否引下線與樓上避雷網相交處和衛生間等電位與引下線連接處都算構架接地嗎,按基礎利用主筋算接地跨接 3、避雷引下線子目套定是否是子目乘以2?(例如:引下線是兩根柱主筋做引下線,即2-949*2,是否正確?)不正確,不能乘以2,2011-12-28 10:03:20
這道題湖畔佳人答對啦。支持一下?。?!今后如果遇到類似問題就不會犯錯誤了。謝謝以上各位朋友。2011-12-30 23:14:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看