  • CAD導入GQI

    電氣圖紙:屋面機房為左右對稱的,CAD圖紙中該層左側顯示的是電氣,右側顯示的是弱電,該部分是不是只能采用先軟件計算左側或右側,然后手工乘以2嗎?還有標準層,一個ALE箱管理了四層的應急照明,如何只用軟件計算還是先軟件算一個箱的各層回路再乘以層數?第三個問題:繪制了配電井內的豎向橋架后,不管怎樣都無法選中,不知道是怎么回事?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第一個問題 計算好一個單元以后,可以選擇鏡像盡享操作 但是 弱電和電氣在軟件中分別是兩個專業 最好分專業計算 不要混在一起 第二個問題 有標準層,建立標準層時候在樓層設置中填寫相同樓層數 此時,在標準層識別完直接匯總即可 第三個問題 豎向橋架一般都是底標高在底層 你在【工具】導航下有一個【選項】,在選項中勾選顯示跨層圖元和編輯跨曾圖元即可! 希望能解決你的問題 有疑問可以和我聯系

    2011-12-25 10:35:55 

  • 1、我認為你還是分別導入的比較好,因為你要是電氣跟弱電一起導入一起識別,如果線的型號一致的就會合并計算到一起的,無法分別看出強電,弱電的工程量。 2、如果每層的應急照明回路及線型號全部一致的話,你可以先畫一層的照明,匯總照明工程量的再*4,最后不要忘記計算在垂直方向的工程量。 3、無法選中?那你重新關閉軟件再試試,最好截個圖上來,不行的話就問廣聯達客服吧。

    2011-12-24 09:30:10 

  • 這個可利用導入一半再鏡像可以了

    2011-12-24 09:25:21 

  • 這個你說的方法也可以,但是最好使用鏡像的功能,把圖做出來這樣更直觀,更好分析。

    2011-12-24 09:28:49 

  • 這個可以用軟件的鏡像功能,如果不會就看看視頻吧。

    2011-12-24 12:31:46 