匿名用戶 2011-12-21 22:04:06 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 4回答
暗柱與端柱鋼筋的差別
暗柱與端柱鋼筋的差別
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我曾經撤了很多資料,簡單地說就是位置不同,規范沒有明確說明,但是在軟件操作時候,在邊緣的不能被剪力墻完全包含住的一定是端柱,就算圖紙上給的是暗柱,也是屬性里面是端柱,不然鋼筋量會差
2011-12-22 11:16:25
-
暗柱和端柱都是剪力墻的附屬構件。沒有剪力墻也就沒有暗柱和端柱,不同的是端柱的屬性同框架柱。
2011-12-21 22:11:46
-
簡單說暗柱是剪力墻的加強帶,剪力墻遇到暗柱是不考慮直錨和彎錨的,但是遇到端柱就考慮了。。。我大體注意了一下,暗柱的截面尺寸一般同墻厚,端柱在剪力墻的端部,截面尺寸要比墻大的多。。。在圖集中剪力墻遇到暗柱是需要伸直對邊進行彎折(新圖集10D,舊圖集15D),端柱要是滿足lae就不需要進行彎折錨固,只要剪力墻的水平筋伸直端柱縱筋內側即可。值得注意的是在抽鋼筋的時候,如果暗柱與端柱尺寸都較大,若將端柱的暗柱里邊定義,鋼筋的量就多了。。。。
2011-12-22 08:46:26
-
他們的錨固值不同
2011-12-22 11:10:01