梁鋼筋的問題
圖紙集中標注梁信息如下 KL1 200*500 (2B16);2B25 ,請問這打了括號的(2B16)是什么意思,我現在在做結算。發現別人在輸入這根梁的鋼筋信息的時候出了在梁上部通長筋上輸入了(2B16)這個信息,原位標注的時候在每跨的跨中筋上也輸入了(2B16),這樣是對的嗎?跨中筋有必要輸入嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這打了括號的(2B16)是表示架立鋼筋。這種情況原位標注的時候,在每跨的跨中筋上輸入(2B16)的話也正確,只是不需要加括號。支座鋼筋按設計原位標注的鋼筋信息輸入。這種設計屬于梁上部通長鋼筋由不同直徑采用搭接連接、機械連接或尭連接的鋼筋。
2011-12-21 09:58:14
-
(2B16)是指的架立筋,輸入的時候輸在跨中筋的列里,這個是在集中標注處出現應該每跨都輸入,計算長度是取的本跨的凈長的1/3,然后與支座筋各搭接150。 像你這種鋼筋信息,如果每跨沒有支座筋的話,這個(2B16)輸入到跨中筋中無需輸入括號,這樣算出來的是上部通常的。
2011-12-21 10:13:35
-
(2B16)是通長架立筋。是否全部這樣,要根據施工圖紙的標注輸入,不能一概而論。 要根據原位標注的鋼筋信息來確定。
2011-12-21 09:54:10
-
2B16是架力筋,和梁加強筋的搭接長度是150公分。
2011-12-21 12:56:14
-
2B16是上部架立筋筋,和梁加強筋的搭接長度是150公分
2011-12-21 13:52:49