  • 抗震等級錯誤

    圖紙上說結構計算抗震等級為三級,結構構造抗震等級為二級,為啥我輸入了圖紙上給的檐高54.2和鄭州的設防烈度7,結構類型剪力墻結構后軟件出來的抗震等級為三級不是二級?

    檐高

    檐

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    抗震等級應該按結構計算抗震等級來進行設置,也就是說應該設置為三級。 抗震構造二級僅僅是告知你本設計抗震構造措施按照二級標準來設計的。 這兩個概念,一個是對建筑物整體抗震設計的計算要求,一個是細部構造的要求。 你可以查看圖紙對其他構件抗震等級的要求,如果有二級的就對此構件單獨設置抗震等級為二級,整個工程的抗震等級還是應該設置為三級。

    2011-12-20 17:31:58 

  • 按設計要求來 按結構構造抗震等級輸入

    2011-12-19 20:09:40 

  • 軟件是按照規范做的,如果和設計圖紙有出入的話就手動調成圖紙的抗震等級吧。

    2011-12-19 20:21:47 

  • 抗震等級你應該按二級設置

    2011-12-19 21:39:24 

  • 抗震等級標準見下表,設計與軟件不同的可以重新選擇 應該按結構構造抗震等級輸入

    答疑解惑

    2011-12-19 20:17:42 

  • 按照圖紙輸入即可。檐高的數值可以不用輸入,軟件中檐高也是為了確定抗震等級,他們是聯動的,只要你抗震等級輸入正確就行。

    2011-12-19 22:00:21 

  • 應該按二級抗震等級

    2011-12-19 20:42:45 

  • 設防烈度7,抗震等級為三級不是二級.

    2011-12-20 17:01:38 