  • 板頂無鋼筋區域內增設的鋼筋應該如何設置?

    圖紙上是這么說的“板頂無鋼筋區域內增設a8@200雙向鋼筋網與上部筋搭接,搭接長度300(錯開)” 我想應該是板頂除了梁負筋之外沒有板頂筋的地方要加設這些雙向筋, 應該怎么繪制上去呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在定義構件屬性的 類別 中選擇 溫度筋,按照樓板鋼筋繪制即可。 軟件自動判斷無筋區域的溫度筋布置范圍。 不影響計算結果。

    鋼筋網

    2011-12-18 11:23:53 

  • 直接定義構件鋼筋在屋面板上即可。

    2011-12-18 11:34:59 

  • 根據你的述說,應是布置溫度筋,具體可看一下圖集11G101-1P94 就知道了.以前圖集還未提到過.

    2011-12-18 13:39:32 