女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教鋼筋達人 屋面梁支座問題

    3層框架 坡屋面 高差2.1m 其中有條梁沒有支座(柱或梁) 在此情況下無法輸入左支座鋼筋 請問這樣的情況怎么處理???

    坡屋面

    屋面梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    3層框架 坡屋面 高差2.1m 其中有條梁沒有支座(柱或梁) 在此情況下無法輸入左支座鋼筋 請問這樣的情況怎么處理???--------------------你可用柱、墻、梁任一構件繪制設置支座后刪除。也可以做到下面一層,在分層中繪制。

    2011-12-18 15:37:02 

  • 最上和最下應該是有梁的,而且還應該是框架梁的,圖紙如果沒有必須問設計院

    2011-12-17 21:54:44 

  • 這個位置應該是有梁的,真沒有可以畫墻作為支點

    2011-12-17 22:00:10 

  • 這是設計人員畫掉了,不可能沒有支座,你還是看看圖紙會審,或設計變更

    2011-12-18 08:44:14 

  • 這種情況可能是設計人員漏畫梁了,應該找設計問個明白。

    2011-12-18 09:28:59 

  • 這個位置應該是有梁做支座,沒有支座可以在支座處打斷,設置標高。

    2011-12-18 13:00:51 