-
我的 2011-12-13 14:55:30 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 5回答
過梁鋼筋的計算長度怎么沒加500mm
我用廣聯達繪制好門窗洞口的過梁后,再查看鋼筋量的時候,計算式是:凈長-保護層-保護層+2*彎鉤長度?;蛘呤牵簝糸L-保護層+錨固長度+2*彎鉤長度。我很疑惑,我覺得應該再加上每邊250mm的支座寬度啊,而且我在過梁的屬性定義中定義了左端伸入墻內長度250mm,右端伸入墻內長度250mm,而且在繪制好的圖上過梁也比洞口寬度每邊寬250mm,為什么在計算鋼筋量的時候卻沒有加上支座寬度呢?是我還有哪里沒有設置好還是計算規則就是如此?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納屬性中要輸入伸入墻內長度,已經定義了伸入墻內,那它是按總長度計算的,你可以核對一下門窗洞口的寬度,與計算長度的關系。
2011-12-13 14:58:41
-
我用廣聯達繪制好門窗洞口的過梁后,再查看鋼筋量的時候,計算式是:凈長-保護層-保護層+2*彎鉤長度?;蛘呤牵簝糸L-保護層+錨固長度+2*彎鉤長度。我很疑惑,我覺得應該再加上每邊250mm的支座寬度啊,而且我在過梁的屬性定義中定義了左端伸入墻內長度250mm,右端伸入墻內長度250mm,而且在繪制好的圖上過梁也比洞口寬度每邊寬250mm,為什么在計算鋼筋量的時候卻沒有加上支座寬度呢?是我還有哪里沒有設置好還是計算規則就是如此? 你看下窗的兩邊是不是有其他的東西,或者是夠不夠250mm的長度。 這個不然你問下廣聯達的人員,我沒有研究過這個,其實這個應該是要加250*2的
2011-12-13 15:18:30
-
過梁鋼筋的計算長度怎么沒加500mm 你們提出的過梁鋼筋的計算長度問題確實如此,此問題也反映到當地的客房第每次的蓧軟夹敬解決。我現在用的是11.4.1.2167,也就是說是最新版本也是如此。希望你們都反映到你們當地的廣聯達服務部看能或解決。
2011-12-13 16:14:36
-
你在編輯框里看看你編輯的有問題沒 一般不會出現這個問題
2011-12-13 15:53:35
-
看看你設置的支座(框架柱或剪力墻)是不是正好就在洞口邊呢?,如果是那么就要植筋了,計算不了過梁的錨固長度了。
2011-12-13 15:47:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看