趙猶豫 2011-12-13 11:14:42 | 河南省 土建算量GCL2013 | 403查看 2回答
請問剪力墻結構中?(河南)
在剪力墻結構中,有KL和LL和L梁時,套定額子目是按有梁板走還是單梁走? 以及防水底板套什么子目?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算規則如下: 5.現澆板,按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。各種板具體規定如下: ①有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板。有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算; ③平板系指無柱、梁直接由墻承重的板?,F(xiàn)澆板在房間開間上設置梁,且現澆板二邊或三邊由墻承重者,應視為平板,其工程量應分別按梁、板計算。由剪力墻支撐的板按平板計算。 你可以根據計算規則進行判斷套有梁板定額子目還是套單梁定額子目。 防水底板套筏板基礎子目即可。
2011-12-13 16:05:48
-
你好 KL與現澆板一起澆筑,套有梁板子目,LL同暗柱一樣一般考慮并入剪力墻,單根梁套單梁的子目
2011-12-13 12:53:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看