  • 關于轉換層模板及支架計算的問題

    轉換層模板及其支架按方案計算已遠遠超出定額水平,按實計算鋼管總長約為268噸,鋼管租金市場價為180元/噸,扣件每月租金0.15元/個,共30000個,增加人工搭設費用13元每立方,施工單位上報的這個單是按租賃考慮的,而且計算方法也有些不合理,未考慮定額內容,想請問一下,怎樣計算才能較合理
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按定額計價結算的工程不論轉換層模板及其支架按方案計算超出定額水平多少都不能調整定額價、量。除非到定額站批準補充。

    2011-12-12 20:21:55 

  • 你好 定額考慮的是消耗量的,施工單位的索賠申請不予認可就可以 一個工程既有利潤大的項目 也有利潤小的項目,具體看一下他們的施工方案,只要不是超出腳手架規范就可以 就是索賠也是在套定額的基礎上,給他們補償一部分費用

    2011-12-12 17:50:41 

  • 轉換層模板是可能要虧,但其它層有利潤就可以了工程項目是看整個工程是否有利潤。

    2011-12-12 19:11:15 