女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于溫度筋

    設置了溫度筋,計算匯總后工程量為o。板里設有受力筋(面筋、底筋)、負筋,是不是溫度筋跟面筋或者底筋沖突布置了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    。。溫度筋是負筋之間的鏈接鋼筋。。如果沒有負筋 哪來的溫度筋,如果是雙層的 則溫度筋也為零

    2011-12-11 14:08:41 

  • 板受力筋---定義---新建---新建板受力筋--溫度筋---輸入溫度筋規格、間距---繪圖---點畫。

    2011-12-11 11:20:27 

  • 設置了溫度筋,計算匯總后工程量為o。板里設有受力筋(面筋、底筋)、負筋,是不是溫度筋跟面筋或者底筋沖突布置了?您好:定義《受力筋》-《面筋、底筋》-《溫度筋》只有溫度筋在編輯鋼筋里輸入“ 匯總計算”查看報表 看圖、祝你成功!

    負筋

    溫度筋

    答疑解惑

    2011-12-11 13:29:16 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!