'葶ふつ 2011-12-10 16:12:35 | 河南省 其他專業 | 8871查看 2回答
電纜進入溝內或吊架時引上(下)時預留問題
1.河南08定額中電纜敷設的附加長度有句:電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5米,意思是指每根電纜進入橋架時都要預留1.5米的長度,這樣理解對嗎?如果不對,如何說服對方放棄加此部分的工程量。 2.潛水排污泵的檢查接線應該套哪個子目比較合適,套這個子目的理由是什么? 3.焊壓接線端子時如何說服對方套壓接線端子?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、吊架和橋架不要混淆啊,吊架我認為是指室外或室內進入變壓器等設備做的支吊架。溝內就很容易理解了,電纜溝。2、你得看是多大的電機,幾相的,我覺得套這個:交流異步電動機檢查接線(功率 kW 以下) 3;3、你是指電纜套焊壓接線端子嗎?一般電纜的做法都不是按正規的做法做的,你可以看看圖集,一般施工沒有手套,電纜頭的做法很復雜。
2011-12-10 17:10:10
-
1、電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5米,意思是指每根電纜進入橋架時都要預留1.5米的長度; 2、潛水排污泵的檢查接線套:電機檢查接線 3、焊壓接線端子時套壓接線端子:按照計算規則(定額解釋)
2011-12-10 17:05:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看