  • 電纜頭預留量的若干問題

    1.現在和施工單位在對預算,本人認為管內穿電纜無敷設弛度、波形彎度、交叉的現象出現,所以管內電纜的量無需在乘以1.025的預留長度。還有電纜頭預留量和電纜檢修余量都不能乘以1.025的系數,而施工單位一定要乘以這個系數 ,請問如何才能說服施工單位不要這部分的量? 2.河南2008定額中電纜敷設的附加長度第2項電纜進入建筑物預留2米如何理解,就是室外算墻外皮1.5米后所有進入建筑物的電纜再另外加2米嗎?如果不是這種理解,那么如何說明對方?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.管內穿電纜無敷設弛度、波形彎度、交叉的現象出現,所以管內電纜的量無需在乘以1.025的預留長度,這種說法是對的。 2.電纜頭預留量和電纜檢修余量都不能乘以1.025的系數,這種說法不對,按總長度乘以1.025的系數(管內穿電纜的密數除外)。 3.室外電纜計算,所有進入建筑物的電纜再另外加2米嗎?(可以,即室外電纜+室電纜內+2米)) 4.室外算墻外皮1.5米是指室外部分不計算,(僅計1.5米)。這種情況不計算加2米。

    2011-12-10 10:52:38 

  • 第一項是你的理解有誤,施工單位理解正確。 第二項室外算墻外皮直接加2米,

    2011-12-10 09:56:19 

  • 1.管內穿電纜敷設弛度、波形彎度、交叉的現象出現,所以管內電纜的量需乘以1.025的預留長度。這個是定額規定的,要說服施工單位,除非能夠在現場查出施工單位的確實沒有這樣施工,才能不給 2.河南2008定額中電纜敷設的附加長度第2項電纜進入建筑物預留2米如何理解,就是室外算墻外皮1.5米后所有進入建筑物的電纜再另外加2米嗎?是的,那是預留長度

    2011-12-10 11:18:22 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!