'葶ふつ 2011-12-10 09:17:02 | 河南省 其他專業 | 3398查看 3回答
電纜頭預留量的若干問題
1.現在和施工單位在對預算,本人認為管內穿電纜無敷設弛度、波形彎度、交叉的現象出現,所以管內電纜的量無需在乘以1.025的預留長度。還有電纜頭預留量和電纜檢修余量都不能乘以1.025的系數,而施工單位一定要乘以這個系數 ,請問如何才能說服施工單位不要這部分的量? 2.河南2008定額中電纜敷設的附加長度第2項電纜進入建筑物預留2米如何理解,就是室外算墻外皮1.5米后所有進入建筑物的電纜再另外加2米嗎?如果不是這種理解,那么如何說明對方?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.管內穿電纜無敷設弛度、波形彎度、交叉的現象出現,所以管內電纜的量無需在乘以1.025的預留長度,這種說法是對的。 2.電纜頭預留量和電纜檢修余量都不能乘以1.025的系數,這種說法不對,按總長度乘以1.025的系數(管內穿電纜的密數除外)。 3.室外電纜計算,所有進入建筑物的電纜再另外加2米嗎?(可以,即室外電纜+室電纜內+2米)) 4.室外算墻外皮1.5米是指室外部分不計算,(僅計1.5米)。這種情況不計算加2米。
2011-12-10 10:52:38
-
第一項是你的理解有誤,施工單位理解正確。 第二項室外算墻外皮直接加2米,
2011-12-10 09:56:19
-
1.管內穿電纜敷設弛度、波形彎度、交叉的現象出現,所以管內電纜的量需乘以1.025的預留長度。這個是定額規定的,要說服施工單位,除非能夠在現場查出施工單位的確實沒有這樣施工,才能不給 2.河南2008定額中電纜敷設的附加長度第2項電纜進入建筑物預留2米如何理解,就是室外算墻外皮1.5米后所有進入建筑物的電纜再另外加2米嗎?是的,那是預留長度
2011-12-10 11:18:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看