請教通風空調工程的幾個套定額問題
對通風空調工程不熟悉,請教以下問題,希望盡可能一一回答: 1、風管帆布軟接怎么套定額?是否可執行減震器子目?如果可以,怎么計量? 2、ZDPY-1 消防軸流排煙風機(耐高溫)L=13000M3/h Hq=300pa,N=5.5/4KW用幾號的通風機?設計圖紙無說明,這個要怎么確定? 3、四面出風室內機怎么套定額?是否執行離心式通風機子目? 4、送排風機怎么套定額?是否執行軸流式通風機子目? 5、空調器中(如落地式、吊頂式、掛壁式)按重量劃分子目,設計無說明重量,該如何確定? 6、全自動多葉排煙口是否執行調節閥安裝定額? 7、鍍鋅風管還需要刷油和管道沖洗嗎? 8、冷凝鍍鋅鋼管、冷媒銅管需要管道消毒沖洗? 其中冷凝鍍鋅鋼管還需要保溫? 謝謝~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、帆布軟接應套軟接口定額 2、套7#軸流風機 3、執行軸流風機定額 4、套軸流風機 5、重量可打電話咨詢相關廠家 6、執行通風口定額 7、鍍鋅風管不用進行沖洗和刷油 圖紙有要求另計 8、冷凝鍍鋅鋼管、冷媒銅管需要管道消毒沖洗? 不需要進行重新消毒 9、溫差大時需要保溫,設計一般有說明