  • 鋼筋含量問題

    你好 請問一下 山東這邊框架結構6+1住宅樓 檐高21m 三級抗震等級 7°設防烈度 獨立基礎 基礎底標高-1.7
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 鋼筋含量:多層大概在38-42kg/平米 小高層:50-52kg/平米 ===== 無語了,低層在建筑里面成為多層… 大概在38-42kg/平米 三級鋼對樓層鋼筋用料影響不大

    2011-12-07 21:27:09 

  • 給你個參考值: 對8度 三類場地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墻一般每平米75--80公斤。 二類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤。 對7度 三類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤。 二類場地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墻一般每平米55--60公斤。 對6度 三類場地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墻一般每平米50--60公斤。 二類場地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墻一般每平米45--55公斤。

    2011-12-07 21:55:19 

  • 山東這邊框架結構6+1住宅樓 檐高21m 三級抗震等級 7°設防烈度 獨立基礎 基礎底標高-1.7 針對你的工程 鋼筋含量在37-39公斤/平方米 就對了

    2011-12-07 22:29:00 