  • 剪力墻變截面豎向分布鋼筋構造

    1、外墻變截面時,鋼筋三維和鋼筋公式描述中沒有出現彎鉤(15d) 2、外排豎鋼筋間隔布置時(如:22和18間隔布置,而卻18的鋼筋只有L長=1000)如何處理 3、豎向鋼筋不伸到(插入)承臺底時如何設置,如只插入31d就可以,怎么設置
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、外墻變截面時,鋼筋三維和鋼筋公式描述中沒有出現彎鉤(15d)。在編輯鋼筋里面設置15d的彎折,鎖定構件。 2、外排豎鋼筋間隔布置時(如:22和18間隔布置,而卻18的鋼筋只有L長=1000)在其他鋼筋中設置圖紙中的局部長度和彎折長度。 3、豎向鋼筋不伸到(插入)承臺底時如何設置,用“墻底平齊基礎底”命令。 4、如只插入31d就可以。在墻的插筋中不可能只錨入31d,必須全部錨入到基礎底部。