lbwnbelb 2011-12-04 17:32:45 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 4回答
剪力墻鋼筋附加筋超過層高
我現在有個地下兩層的圖紙上剪力墻有一個垂直附加筋,下部錨固在筏板基礎里,上部一直延伸到負一層,我知道是這個鋼筋在剪力墻里的其他鋼筋進行設置,我是應該分層設置呢還是應該設置好之后每層都畫一遍?或者光在一層設置其他層不管?問題補充:即便是設置的鋼筋超過了層高它一樣會按照輸入的高度進行計算么 如果同樣設置了附加筋的剪力墻在地下室兩層和基礎都畫上是不是就是計算重復了啊 還有我在基礎層還需要再畫一遍剪力墻和柱么
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你只在負二層里面設置計算一次即可。這樣簡單方便。即便是設置的鋼筋超過了層高它一樣會按照輸入的高度進行計算么?是的。如果同樣設置了附加筋的剪力墻在地下室兩層和基礎都畫上是不是就是計算重復了???是的,以上兩種方法用一種就可以,重要的是哪種和實際接近即可。還有我在基礎層還需要再畫一遍剪力墻和柱么?在負二層畫剪力墻和柱,基礎層不用畫,調整好墻和柱標高。
2011-12-04 17:38:13
-
我認為怎么樣都可以的
2011-12-04 17:38:27
-
地下室的層高都比較高,在地下二層“定義構件”中“設置插筋”比較好。
2011-12-04 17:44:30
-
只在負二層計算,在垂直鋼筋欄輸入如(1)c16/c14@100+(1)c14@200就行。
2011-12-04 17:40:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看