平平玩 2011-12-02 21:38:53 | 四川省 其他專業 | 1031查看 4回答
應急電源電纜在豎井內敷設的問題
請問大家 應急電源電纜在豎井內敷設時,是需要單獨配一根鍍鋅鋼管敷設至樓上,可不可以和其它電源電纜一起敷設在橋架內呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、 應急電源電纜在建筑物專用電氣豎井內敷設,如果設計設置有強電橋架時應該在強電橋架內敷設。 2、如果沒有強電橋架的時候一般都是采用沿井道壁采用支架固定敷設的情況居多。 3、單獨采用在鋼管內敷設的情況極少。因為該電纜本身設計就應該說阻燃或者耐火電纜,采用在鋼管內敷設實屬多余不說,而且整條電纜在沿途中間沒有卡設固定,整個重量全部是承受在電纜頂端是不可取的。
2011-12-03 08:13:22
-
應該按設計來施工,一般應急電源電纜設計是防火的
2011-12-02 22:06:28
-
那應該看他是怎么敷設的吧。如果照明和插座都是走得橋架,那就是都走同一個橋架吧。 個人理解
2011-12-02 22:05:25
-
應急電纜可以與其他電纜一起敷設在橋架里不必加鋼管敷設。
2011-12-03 09:09:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看