  • 預分支電纜相關的問題?

    預分支電纜的主線型號為WDZ-YJV-4*185+1*95,分支型號為WDZ YJ(F)E-5X10,請問這種電纜套價時怎么寫型號,套什么定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、預分支主電纜應該套240mm2以內的子目; 2、 預分支支電纜5*10的應該套35mm2以內的子目。 3、預分支電纜的中間分支接頭一般都是經過供應商加工制作好的成品分支頭,不用再另行計算。

    2011-12-02 15:11:31 

  • 這兩種電纜按長度分別套定額,WDZ-YJV-4*185+1*95可套截面120以下電纜敷設,WDZ YJ(F)E-5X10可套截面10以下電纜敷設。

    2011-12-02 14:35:15 

  • WDZ-YJV-4*185+1*95,無鹵阻燃電纜 套項240mm2以下定額,主材換成4*185+1*95 換算 系數1.3 定額是按照3跟考慮的 分支電纜WDZ YJ(F)E-5X10 套10mm2以下定額,主材換成5*10 換算 系數1.3 加4*185+1*95 電纜頭一個

    2011-12-02 14:51:44 