匿名用戶 2011-11-30 22:30:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 549查看 5回答
鋼筋算量導入圖形算量中,暗柱沒有了,那么這部分需要如何做,才能使剪力墻的量準確呢?
鋼筋算量導入圖形算量中,暗柱沒有了,那么這部分需要如何做,才能使剪力墻的量準確呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋抽樣中,將暗柱的位置用剪墻畫滿,這樣鋼筋也不會因為畫?,鋼筋量多算的情況。導入圖形時,就不會缺少的問題了,你可以重新在鋼筋抽樣中處理,重新導入,或者有圖形中面面布畫剪力墻。
2011-11-30 22:47:41
-
剪力墻只要繪制到軸線,交接在一起
2011-11-30 22:35:44
-
暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,如果沒有剪力墻就沒有暗柱的,所以各種暗柱應該套剪力墻相關的定額子目,也就不需要導入算量軟件了。注意在鋼筋軟件里,所有暗柱的位置必須畫上剪力墻的,這樣導入算量軟件后暗柱的位置就變味剪力墻了。
2011-12-01 07:41:48
-
暗柱要先進行識別,這樣就不會出現你遇到的問題了
2011-12-01 07:05:35
-
你好,如果你不確定在鋼筋軟件中畫圖時,剪力墻全部覆蓋了暗柱,那建議你導入圖形時把暗柱也導進去(導入后為柱),暗柱也套上墻的子目,這樣就能保證砼量不會少
2011-12-01 08:12:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看