電氣橋架配線引線問題
剛開始接觸廣聯達,視頻里只演示了以橋架為起點的配線引線。沒演示兩配電箱之間的配線引線。 在操作的時候發現兩根配電箱引出管無法設置橋架的起點,用“橋架配線引線命令”只能選定一長段的橋架。 研究了一下午也沒找到方法。 請問該如何設定?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你說的這種情況用“橋架配線”也可以,但顯得麻煩。 你這情況最好使用“設置起點”-“選擇起點”。注意: 1. “設置起點”是只能在橋架(或組合管道)的端點設置的。所以配電箱引出管當然無法“設置起點”(因為這段配管里面已經有線了啊,如果能的話,那樣算出來的線就多了)。 2. 選橋架的某一個端點作為“設置起點”且選擇橋架另一端與橋架直接相連的管作為“選擇起點”,這樣橋架里配線的量就出來了,整個線路里的線計算出來也是準確的。 3. 不要把橋架的兩個端點和與之對應的另一端的配管來兩次“設置起點”-“選擇起點”,因為那樣的?,橋架里的線就多算了一次。 希望能幫助你。
2011-11-30 21:20:52
-
方法都是一樣的噻,教你的是方法,授人魚不如授人漁就是這個道理。
2011-12-01 08:30:24
-
首先橋架必須要是要連接到配電箱, 設置起點”時只能在橋架(或組合管道)的端點來設置,然后引出到另外一個配電箱上的管線上選擇起點,這樣橋架內就走線了??梢酝ㄟ^檢查線纜路徑點擊到管線上。
2011-12-06 17:16:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看