  • 連梁 腰筋

    這張圖我不明白是什么意思?連梁兩端僅有暗柱無剪力墻時,應在連梁兩側 1. 另加設腰筋2Xc10@200(墻厚200mm,250mm) 2. 另加設腰筋2Xc12@200(墻厚300mm) 3. 另加設腰筋2Xc14@200(墻厚350mm) 我不明白的是暗柱和剪力墻本來就是一體的,怎么會有單獨的暗柱而沒有剪力墻呢,我覺得就不是暗柱了

    連梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    “連梁兩端僅有暗柱無剪力墻時”指的是獨立墻肢,當然獨立墻肢也屬于鋼筋混凝土剪力墻,只是以暗柱的形式設計。當兩個獨立墻肢中間有連梁時,其側面鋼筋按截圖說明配置。

    2011-11-29 09:14:48 

  • 我不明白的是暗柱和剪力墻本來就是一體的,怎么會有單獨的暗柱而沒有剪力墻呢,我覺得就不是暗柱了? 根據平法規則,當連梁與剪力墻連接時,剪力墻的水平鋼筋伸至暗梁中,即連梁的側面筋同剪力墻水平筋。 當連梁邊緣為暗柱時,暗柱中的水平筋不會深入連梁中,所以此時連梁要加側面腰筋。 在軟件中,剪力墻上布置了暗梁后,軟件計算剪力墻的水平鋼筋根數時要考慮暗梁是否有側面縱筋,如果暗梁沒有側面縱筋的情況,剪力墻的水平鋼筋根數是按間距算到暗梁頂:如果暗梁有側面縱筋的情況,剪力墻的水平鋼筋根數是按間距算到暗梁的底。這跟平法規則也是一致的。

    兩端

    2011-11-29 11:11:04 