12934226@qq.com 2011-11-28 22:21:42 | 廣東省 其他專業 | 2179查看 1回答
請問樁的鋼筋是否應計算焊接長度
樁的筋籠否應計算焊接長度?加勁箍是否應計算搭接長度?施工單位要求按規范給予計算,但設計圖上沒有說明,請問實際上是否應計算此焊接長度,是否可以按定尺12m計算焊接長度,若要計算,按多少計算? 還有鋼筋的損耗包括什么內容,廣東2011定額上是否有說明?問題補充:廣東2011注明:“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁?!? “鋼筋搭接按設計、規范規定計算。”又該怎樣理解?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是不能計算縱筋的搭接長度。 “鋼筋搭接按設計、規范規定計算。”意思設計要求的搭接就可以計算,如:上下樓層柱縱筋是可以計算;梁架力筋與支座筋的搭接也可以計算。 “若不能計算可以在哪些地方(定額或者政府文件)找到相關依據嗎?那加勁箍了是否可以計算?”非設計搭是沒有任何文件可以借用的。加勁箍可以計算的,它是設計的內容。
2011-11-28 22:45:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看