鋼筋抽樣2009板屬性中的錨固與搭接是如何得出的?
不要說是根據圖集得來的,我也知道是從圖集上得來的, 我想知道是如何計算才能得出的那兩位數,如C40砼 搭接接頭錯開百分率《25%。求兩位值?問題補充:鋼筋為三級鋼8的個。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:可以計算得到,條件是C40砼 搭接接頭錯開百分率25%。主筋的級別也要知道才行。 錨固是(這是規范是要求的)一級鋼主筋為20d、二級主筋為25d、三級鋼主筋為30d、且最小錨固長度250. 搭接是一級鋼主筋為20d*1.2、二級主筋為25d*1.2、三級鋼主筋為30d*1.2、且最小搭接要求不少于300.