fof747@126.com 2011-11-26 16:04:40 | 廣東省 其他專業 | 3928查看 6回答
什么情況下可以套滿堂基礎腳手架
在廣東定額中有一個滿堂基礎腳手架,像一般的地下室,單層的,層高為4m,底板厚400mm,有樁承臺,是否可以計算滿堂基礎腳手架?為什么?問題補充:改一下層高,3.3m,不能記滿堂腳手架的情況下,能否計算滿堂基礎腳手架?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在廣東定額中有一個滿堂基礎腳手架,像一般的地下室,單層的,層高為4m,底板厚400mm,有樁承臺,是否可以計算滿堂基礎腳手架?為什么? 是的層高超過3.6米就應該計算滿堂腳手架 但是澆倒腳手架不應該計算,模版里面有鋼支撐跟扣件了 只要計算超高就行了
2011-11-26 16:07:55
-
同意樓上說法。
2011-11-27 09:26:43
-
可以,按板頂標高計算。
2011-11-26 16:07:38
-
超過3.6m的層高了,在天棚腳手架里,應該套用滿堂腳手架,內墻腳手架就不一定了。這個是看工程的。 綜合腳手架套用了,有時是不用再分開套單個構件的了。建議你看看計算規則和定額說明。
2011-11-26 17:29:42
-
無論是地下室,還是地面以上的樓層,廣東定額是按層高考慮計算的,當層高在3.3米以內時,計算里腳手架,按照建筑面積計算工程量;當層高超過3.3時,再計算滿堂紅腳腳手架,工程量按房間凈空面積計算,這時的里腳手架按50%計算;外墻的腳手架是按外墻凸凹周長乘上相應的高度,門窗洞口不扣除,按綜合腳手架計算。
2011-11-26 21:08:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看