有做過施工現場的請教下關于預埋管的問題.
應急照明預埋管的敷設,有個疑問:如從一個疏散指示燈走到另一個疏散指示燈,必須引下,但是這段管是引下一次(在這個燈頂部的樓板預埋一個接線盒,直接利用樓板的接線盒水平引至另外一個指示燈),還是需要引下再引上(只利用下面燈具的這個接線盒)呢,如果是后者,那么管和線都要計算2倍的垂直距離了.問題補充:樓板內是否可以埋接線盒,因為這樣就會少預埋一些管線(現場一般都有燈頭盒這樣的,但是又有人說規范中不能在樓板內埋接線盒,不埋的話,天花的燈具怎么接呢)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如從一個疏散指示燈走到另一個疏散指示燈,必須引下,但是這段管是引下一次(在這個燈頂部的樓板預埋一個接線盒,直接利用樓板的接線盒水平引至另外一個指示燈)。樓板內和墻上均埋設線盒的。
2011-11-24 07:29:52
-
1、可以采用設置分接線盒的方式,及在平面圖中電氣配管的三通或者四通位置預埋接線盒時可以的。 2、樓頂板盒墻體都是可以預埋接線盒或者分線盒的。只是在樓地面不能預埋預留設置接線盒或者分線盒。
2011-11-24 07:47:09