    11G101-3P59,請教老師:這頁講解柱插筋在基礎中的錨固。 該頁注析第2點:柱插筋錨固區橫向鋼筋應滿足直徑不小于插筋最大直徑的1/4,間距不大于插筋最小直徑的1/10且不大于100mm; 這與P54的注析第2點有區別,P54對于錨固區橫向鋼筋間距的說明是:柱、梁構件間距不大于插筋最小直徑的1/5,墻、板構件不大于插筋最小直徑的1/10,且均不大于100mm。 對于柱構件,P59頁是1/10,而P54頁是1/5,到底怎么回事?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • P54的注析第2點有個前提條件,與錨固鋼筋的保護層厚度有關。實際施工中要根據情況確定。一般取大值。圖集看得很細,祝你成功。。。

    2011-11-23 17:36:58 

  • 是否看的版本有問題,還是電子版有問題。1/10和1/5是怎么來的,只有10D和5D的問題。首先柱插筋的特別要求不能與54中的柱梁墻中的箍筋的要求是不一樣的,不能混淆。柱插筋說的是基礎而不是柱。但第59頁中第2條中:“柱插筋錨固區橫向鋼筋應滿足直徑不小于插筋最大直徑的1/4,間距《10D(D為插筋最小直徑),且不大于100mm的要求。”很難與節點一和節點二照應。如果不其它錯誤,又沒有勘誤,這種說明有問題。因為說的是錨固區,自然在基礎內的,而不是基礎上的柱。

    該頁

    柱插筋

    2011-11-23 21:15:34 

  • 對于柱構件,P59頁是1/10,而P54頁是1/5,到底怎么回事? P54頁是1/5指的是當保護層厚度小于等于5d時,橫向構造筋間距不大于5d且不大于100。 P59頁是1/10這個指的是當保護層厚度大于等于5d時,橫向構造間距不大于10d且不大于100(節點一和二)。

    2011-11-23 20:22:49 