yj275497423 2011-11-19 17:28:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 5回答
外側墻鋼筋布置??
請問如下鋼筋應該如何布置? 1、外側下部L型B22@200是通頂的?,還是只有850+1000高,還有L型這個1000mm該怎樣設置?? 2、外側B25@200半工字型為全高+1000*2mm,請問實際中與下部L型有何聯系,該如何設置??而在剪力墻縱筋輸入中,該輸B22@200還是B25@200??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問如下鋼筋應該如何布置? 1、外側下部L型B22@200是通頂的?,還是只有850+1000高,還有L型這個1000mm該怎樣設置?? 回復:L型鋼筋屬于剪力墻加強筋,不通長。有二種設置方法1、在屬性編輯其它鋼筋中設置。2、直觀一點直接在編輯鋼筋欄中設置,設置后鎖定,否則軟件默認原數據。 2、外側B25@200半工字型為全高+1000*2mm,請問實際中與下部L型有何聯系,該如何設置??而在剪力墻縱筋輸入中,該輸B22@200還是B25@200?? 回復:內外排剪力墻垂直鋼筋輸入*(1)B20@200+*(1)B25@200(帶*在本層錨固)與下部加強筋無關系.彎直角1000可在屬性編輯計算節點中設置或直接在編輯鋼筋中修改,修改后鎖定再匯總計算.
2011-11-21 09:41:10
-
1、不到頂,在彎折中輸入。 2、下部的再加強筋中輸入。
2011-11-19 17:32:39
-
1、外側下部L型B22@200是通頂的?,還是只有850+1000高,還有L型這個1000mm該怎樣設置?? 答:L型B22@200是沿墻長方向通長布置,長為:1850+板厚-保護層+1000,在墻定義界面的其他鋼筋中布置,如圖下圖,正確輸入長度即可。 2、外側B25@200半工字型為全高+1000*2mm,請問實際中與下部L型有何聯系,該如何設置??而在剪力墻縱筋輸入中,該輸B22@200還是B25@200?? 答:B25@200跟L型鋼筋B22@200為隔一布一的方式布置的,在剪力墻中垂直分布筋中輸入(1)B25@200+(1)B20@150即可,然后在節點處做如下修改即可
2011-11-19 18:10:03
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看