匿名用戶 2011-11-18 18:57:32 | 河南省 其他專業(yè) | 5110查看 5回答
#12/#14@150該怎樣理解?
人防地下室的頂板是雙層雙向鋼筋,圖紙上四個方向這樣標注:#12/#14@150,這該怎樣理解呢?問題補充:您們說的理論根據是什么?規(guī)范或圖集上有嗎?這個問題百度上有幾種說法?有人認為是間距75,#12和#14相互夾著擺放。我要施工了,我得找到有說服力的東西,監(jiān)理問起來我有理有據才好呀
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那是一個方向12和14間隔布置,間距150的意思。
2011-11-18 19:01:41
-
這樣的標注時底筋、面筋的X、Y方向的配筋都是C12與C14鋼筋間隔布置,總間距150. 所以,定義鋼筋需要C12@300及C15@300,底筋、面筋都一樣,用X、Y方式布置兩次,就成了間距150了。
2011-11-18 19:14:09
-
就是間距75一根12的,再間距75一根14的
2011-11-18 19:55:45
-
12#和14#鋼筋 隔一布以間距150mm
2011-11-19 08:04:05
-
我認為是上層為12 的網片,下層是14的網片。最好和設計人員溝通一下子。
2011-11-18 22:52:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看