匿名用戶 2011-11-18 10:07:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 7回答
標準層框架梁鋼筋工程量疑問,萬分火急!真心求解!
標準層 框架梁是復制上去結果匯總計算后每層樓鋼筋工程量都不一致 每層樓都是遞增,求大神道其原因及解決方案,萬分感謝! (PS; 墻柱也是標準層尺寸沒發生變化)問題補充:再次謝謝各位關注: 問題自己迎刃而解,被復制層原位標注使用了自動識別,把梁分跨進行了標高更改。 沒想到第一次使用自動識別就遇到這種問題。。。。。。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
遇到這種錯誤最好找身邊其他人看看,有的錯誤自己是很難發現的。
2011-11-18 10:10:15
-
新建一個工程 重新導入前面的算量,然后再重新復制標準層試試
2011-11-18 10:30:13
-
錨固值不一樣是不是各樓層設置砼標號不一樣呀,再就是你這不是上返梁吧(要是的話同樣的每層數量是不一樣的)。
2011-11-18 12:35:23
-
柱子的標高設置也有問題。
2011-11-18 12:45:13
-
你檢查一下該梁的原位標注中的標高信息吧
2011-11-18 12:49:12
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看