匿名用戶 2011-11-17 12:02:55 | 四川省 其他專業 | 714查看 1回答
鋼筋匯總計算時提示有未識別的梁跨?
鋼筋在匯總計算時提示有未識別的梁跨。該梁的標注是: WKL1(2)2000x500 a8@100/200(2) 2c16,2c16 g4c12 (-2.100/0.000) 請問(-2.100/0.000)表示什么?在原位標注時該怎么標注?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納-2.100/0.000 應該是一條斜梁 一段標高低于本樓層2.1m 另一端標高為正常的樓層標高,可以在梁構件的屬性中 修改不同的 起點和終點 標高即可;
2011-11-17 12:28:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看