278537890@qq.com 2014-05-08 15:01:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 799查看 2回答
電梯井集水坑問題
請各位高工看下圖,此處為電梯井。我的獨立基礎圖紙標記的頂標高為“-6.18”,筏板標高在-5.45.那么墻必定是延伸到基礎頂標高才能滿足受力,但是根據圖上此處的集水坑就和墻重合了,請問此處根據實際的施工方式應如何做法呢。什么教科書式的構件布置步驟就請免了,請針對問題,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這樣的電梯坑,就不用再布置上集水坑了。
2014-05-08 15:06:34
-
我的獨立基礎圖紙標記的頂標高為“-6.18”,筏板標高在-5.45.那么墻必定是延伸到基礎頂標高才能滿足受力,但是根據圖上此處的集水坑就和墻重合了,請問此處根據實際的施工方式應如何做法呢。
在實際施工中,墻是要延伸到基礎頂?,此處的集水坑和墻重合時,可以更改集水坑的位置,避開墻為止。
2014-05-08 15:11:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看