累 2011-11-13 21:19:15 | 河北省 安裝 | 628查看 6回答
應急照明設備的安裝線路
就是說:從配電箱出來的線路沿頂暗敷(配電箱距地1.6m,指示燈的位置在什么地方,照明燈的位置?)管線的長度咋計算呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓層指示燈位置一般式2.8米,照明燈一般都是沿頂敷設的,管長度是層高-配電箱高度-配電箱距地高度+管水平長度,線長度是(管的長度+配電箱半周長)*根數
2011-11-13 21:49:00
-
有時候光看配電箱的系統圖是看不出來走向的 除去配電箱系統圖中表示的走向以外,電工們有這樣一種習慣,就近原則,怎么省管怎么省線怎么走 他們通常會把配電箱距地高度(或距頂高度)及用電設備距地高度(或距頂高度)綜合考慮一下,哪樣省管省線就以哪種走向走 希望這樣回答能給你帶來幫助
2011-11-14 13:49:03
-
指示燈的位置距地500mm,照明燈的位置是在板頂。管線長度是在配電箱出來后沿天棚再下到各燈俱。
2011-11-13 21:27:13
-
從配電箱出來的線路沿頂暗敷(配電箱距地1.6m,指示燈的位置在什么地方,照明燈的位置?)管線的長度咋計算呢? 跟其他照明燈具算法一樣,燈具位置看圖紙。
2011-11-14 07:28:37
-
應急照明燈的安裝高度一般在據樓地面2.7~2.8米左右,樓梯樓道疏散指示燈一般樓地面0.5~0.7m專業,樓層應急疏散指示燈距樓地面2.7~2.8m左右,門頭層顯指示燈、安全指示燈一般在門頭上安裝并據樓地面2.5m左右;如果相關設計圖紙有明確說明時既按照設計要求高度即可。 電氣管線工程量的計算與其他照明線路的計算方式相同。
2011-11-14 08:20:24
-
這個不好說啊,指示燈有的是在上邊有的是在下邊,管線長度就是加上配電箱的周長一半加你實際進出線的長度。
2011-11-14 11:12:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看