消防弱電問題
請問消防報警圖紙平面圖上只有信號二總線,沒有顯示電源二總線和消防電話總線,但是系統圖上顯示電源二總線和信號二總線同時接手動報警按鈕和聲光報警裝置,消防電話總線接帶電話插孔報警按鈕,那么電源二總線和消防電話總線還算嗎?該怎么確定平面圖上的走向???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果平面圖上沒有相關裝置的布置圖,要詢問下是否有設計院二次出圖或需施工單位甩項。在平面圖上,應該有電源二總線和信號二總線同時接手動報警按鈕和聲光報警裝置的布置圖。如果真沒有,在預算說明中說明此部分未計算。
2011-11-11 14:44:10
-
應該計算,應該參考布線的平面圖,按照功能原則,根據末端位置計算
2011-11-11 14:24:08
-
聲光報警裝置和控制模塊需計算電源線,手動報警按鈕(帶消防電話插)需計算電話總線
2011-11-11 14:38:51
-
應該要計算上述線,按最近的距離計算
2011-11-11 14:04:48
-
聲光報警裝置需計算電源線,手動報警按鈕(帶消防電話插)需計算電話總線
2011-11-11 15:24:58