非頂層柱的錨固,在GGJ2009中如何設置
框架結構,共7層。部分框架柱高度到第5層。請問這種非頂層框架柱的鋼筋怎么設置啊?因為髓亿?層到頂錨固,而不需要到第7層。謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納直接布畫到第五層即可,第六層不畫柱,軟件是不會計算插筋上去的;如是邊角柱,需要【設置邊角柱】或在縱筋前手動加#處理。
2011-11-10 13:35:05
-
你好:5層以上不定義不上去的柱子,軟件會自動按頂層計算的。因?層是這幾根柱子的頂層了。 不能自動識別,在定義時必須輸入柱子的頂標高。 請注意一下你剛才說的柱子頂不是樓層的頂,柱子主筋你讓它往那里錨固呀。如果柱子頂有梁就可以從梁底算錨固,當直錨長度大于錨固長度時,就是直筋到柱子頂了。 建議你去看一下圖集中的做法。
2011-11-10 10:56:50