匿名用戶 2011-11-06 19:54:17 | 河南省 其他專業 | 8209查看 8回答
構造柱設置問題
對于構造柱的設置,據大多數人經驗,墻長大于5m時,應設置構造柱,女兒墻是不大于4m設置一個構造柱?!督ㄖ拐鹪O(shè)計規范》 鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻13.3.4第4條是這樣規定的:墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結:墻長超過8m或層?倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱:墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土連續梁。 問題如下: 1、砌體構造柱究竟幾米設置一個?磚混結構和框架結構的砌體構造柱設置有不同嗎?哪本規范有具體規定? 2、女兒墻不大于4m設置一個構造柱的說法出自哪本規范哪條? 望前輩指點 謝謝、問題補充:究竟有沒規范明確的規定說墻長超過5m要設構造柱的? 磚混結構的砌體和填充墻砌體構造柱的設置要求有所不同嗎? 打破砂鍋問到底 求真相 求專家指點 謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、構造柱究竟幾米一個,按結構說明的來,磚混結構和框架結構的砌體構造柱設置沒有不同 2、女兒墻構造柱到底幾米一個也是按結構總說明的要求來的
2011-11-06 20:11:13
-
首先分清兩種結構:砌體結構和混凝土結構 兩種結構分別有其設計規范:“砌體結構設計規范”“混凝土結構設計規范”; “《建筑抗震設計規范》 鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻13.3.4第4條是這樣規定的:墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結:墻長超過8m或層?倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱:墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土連續梁。 此段用于混凝土結構?!贬槍?duì)填充墻。 “女兒墻不大于4m設置一個構造柱的說法出自哪本規范”取自:“砌體結構設計規范
2011-11-06 23:52:02
-
1、首先要明白圖集是在規范的基礎上制定引申的,規范大于圖集,即使施工圖紙總說明沒有要求加設構造柱、圈梁,也要以規范要求為準。 2、墻長大于5m時加設構造柱,詳見砌體工程施工質量驗收規范(GB50203-2002)P23 第8.3.4條。
2011-11-07 17:18:56
-
1、砌體構造柱究竟幾米設置一個?磚混結構和框架結構的砌體構造柱設置有不同嗎?哪本規范有具體規定? 墻長超5米設一個,磚混結構和框架結構的砌體構造柱設置一樣 2、女兒墻不大于4m設置一個構造柱的說法出自哪本規范哪條?沒有這個說法
2011-11-08 21:40:23
-
答: 女兒墻構造柱(磚混結構)的設置間距為4米的說法出自 GB50003-2001 第6.3.2-9條 設置構造柱其實涉及到很多情況,抗震等級、結構形式、砌體材料等 對蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體結構 房屋的層數與構造柱的設置位置應符合表10.1.8的要求。構造柱的截面及配筋等構造要求,應符合現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB50011中 7.3 多層粘土磚房抗震構造措施的規定。 總之一句話 設置構造柱不是一二句話能說清楚的,也不存在一個單一的規定,要綜合起來看(結構形式、地震設防烈度、抗震等級、砌體材料等) 一般我們見到可能是按XX圖集要求施工。的結構設計總說明會有 相應的要求。至少會給你按那個圖集來做。常見的構造圖集如下 02J102-2框架結構填充小型空心砌塊墻體建筑構造 03J104蒸壓加氣混凝土砌塊建筑構造 建筑物抗震構造詳圖04G329-(1-8)
2011-11-08 21:56:53
-
正常的結構設計說明中會給出相關的構造要求。
2011-11-08 23:30:16
-
DBJ41/070-2005
2011-11-09 10:09:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看