趙猶豫 2011-11-04 14:07:01 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1260查看 3回答
斷肢剪力墻結構中?(自動判斷邊角柱)
在斷肢剪力墻中,端柱,暗柱什么的,用在頂層判斷邊角柱不??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好~暗柱不用判別邊角柱,但端柱應該按框柱判斷邊角柱,新舊平法都有規(guī)定(新平法第七十頁)但異形柱軟件不能自動判別邊角柱,所以要手動輸入一下,例:全部縱筋為20C20,1.7lae的為9根,那么輸入格式為#9C20+11C20
2011-11-04 21:10:56
-
在斷肢剪力墻中,端柱,暗柱什么的,用在頂層判斷邊角柱不??---------------------暗柱頂層錨固方式與框架柱不同,只要設置正確錨固方式就行了,不用判斷邊角柱。
2011-11-04 15:47:39
-
端柱,暗柱都屬于剪力墻,他們是剪力墻的加強部位,就比如認的大腿比小腿粗,這個比喻有點俗,不過通俗易懂,下圖附有端柱暗柱。 至于邊角柱,這個只在頂層區(qū)分,其它層不用理會,形成邊角柱的條件:有封頂結構時才會有而且柱上有梁,現(xiàn)在軟件只能自動判斷出矩形的邊角柱,至于像短肢剪力墻中的那些異形柱軟件目前還是處理不了,到頂層時需自己判斷手動修改柱的類別。
2011-11-05 08:47:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看