1、利用基礎筏板做接地極 用人工接地4*40扁鐵與幾個柱子聯接 我們套的是戶內接地母線 但我們套的接地跨接線沒有給 我們是不是算重了 新手 2、斷接卡箱子我們套的是2-764避雷引下線敷設 斷接卡子制作、安裝 補得主材 ,甲方給我們的套的是接線盒
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、應該給跨接線,這個沒重復 2、應該套斷接卡子 接線盒是在局部等電位箱半周長小于等于400mm的時侯套的 套跨接線 戶內接地母線要減去跨接線的長度,跨接線一般是1.5米,超過1.5要戶內母線的主材價格